  艾默生ups电源的电容一般指其内部的DC滤波电容、储能电容和输入/输出交流滤波电容。不间断电源电容器爆炸一般指DC滤波电容器和储能电容器,通常使用容量较大的电解电容器。

  电容器的使用寿命随着温度的升高而降低,并且温度加速了介质和电解质之间的化学反应,使得介质随着时间而退化并且耐压降低。此外,高温还会导致漏电流增加。在DC直流电压加到电容器上一段时间后,仍有一个微小的电流从正电极连续流到负电极,这就是所谓的漏电流。漏电流越小,介质越好,漏电流特性随着温度的升高而增加。为了防止电解液蒸发,电容器一般采用散热不良的密封结构。如果热量不能及时排出,器件内部温度会迅速上升,导致漏电流进一步增加;根据电流的热效应,漏电流的增加会导致温度升高和热量积累的恶性循环,使电容器内的电解液沸腾汽化。当气压迅速增加到炮弹无法承受的程度时,它就会爆炸。
  [url=http://www.shantechangja.com/][b][size=20px]艾默生ups电源[/size][/b][/url]的接地也是一个容易被忽视的问题。当不间断电源的负载不对称时,或者当不间断电源有非线性负载时,电流会流过中性线,中性线上的电压降引起的中性线与地线之间的电压差通常称为“零地电压”。中性电流越大,负载距离越远,中性导体的横截面越小,“零接地电压”越大。一些敏感负载对“零接地电压”有很高的要求。例如,如果“零接地电压”大于1V,某些服务器将无法正常工作。
  这是因为一般来说,核心机房的接地系统是不间断电源输出和负载的中性线固定在市电的中性线上,市电的中性线连接到低压进线柜中的接地电极,不间断电源输出和负载的中性线不与市电的中性线隔离。核心机房有很多交流电缆,每根电缆都包含很多电磁电缆。所有这些电缆被捆绑在一起,以运行长线路,这使得这些高频电缆相互交叉。高频电流流过零线和地线,从而在零线和地线之间产生电压降。第一种解决方案是将不间断电源的火线、中性线和地线分开,它们之间的距离应大于20厘米,Z好是40厘米。其他电源线也应远离不间断电源的零线。如果施工现场条件不允许,零线和地线应采用铠装电缆屏蔽。然而,这种方法不能治愈症状,并且计算机房中的设备会改变,电磁环境和零地电压也会改变,这不能完全解决问题。其次,在不间断电源负载端增加一个隔离变压器,将隔离零线接地,可以保证负载的零地电压接近零,在解决“零地电压”问题上达到Z佳效果。[url=http://www.shantechangja.com][b]艾默生ups电源[/b][/url]中的电池应安装在电池架上,而不是电池柜中。首先,它便于通风和散热。不间断电源电池对温度非常敏感。Z佳环境温度为20 ~ 25。温度每升高10,电池寿命就会缩短一倍。不间断电源电池在充放电过程中会释放出大量的热能,这将直接影响电池的容量和寿命;第二,便于维护和测量。如果使用蓄电池柜进行安装,如果空间太小,操作人员在检查时可能会因为操作不方便或视觉问题而导致操作工具短路,或者忽略检查不仔细时应发现的潜在故障。存在:主从热备份不间断电源系统密封电池柜(带通风孔)的情况,用螺钉固定的面板不便于拆卸,只能用螺丝刀拆卸才能打开。在巡检过程中,发现备用不间断电源电池组底部角落有两根电池连接线松动泄漏。不间断电源电池在大电流下放电。在这种情况下,如果主机不间断电源出现故障,备用不间断电源电池将放电以供应负载,这将导致严重后果,并可能着火甚至爆炸。
  不间断电源电池连接线应使用开口铜头,而不是开口铜头。开口铜鼻不如开口铜鼻结实,容易脱落;连接线应使用软铜线,而不是硬铜线。硬铜线有时会因为吃得太硬而收紧,长时间后会松开,导致端子连接不良。在某些情况下,端子处的电弧放电或热量积聚可能Z终导致火灾;连接导线应使用相同规格、相同长度的导线,否则,电阻会不一致,如果长时间使用,部分ups电池会充满电,部分UPS电池不会充满电,这将导致艾默生UPS全电源中的电池过度充电,安全阀溢水,电解液浓度增加,极板长时间腐蚀,导致电池一致性差。
以上内容由:[url=http://www.shantechangja.com/]http://www.shantechangja.com[/url] 为您整理分享
页: [1]

Powered by Discuz! X7 Archiver   © 2001-2010 Comsenz Inc.